1、如圖1,在過濾沙缸后面安裝一旁路作為加藥器的加藥回路系統,在這旁路中安裝一個三通出水口(用電磁閥控制,作為加藥時的控制開關),并且再安裝一個射流器(射流器必須是進水端在下面)。
圖1.
2、安裝細節,如圖2,監測儀取水點設置在水泵后、沙缸前,以使水樣能有一定的壓力到監測儀的電極流通池。
圖2
加藥回路系統中的三通出水口,先安裝一個開關后再裝電磁閥,開關用于調整加藥桶內噴頭噴水時的大小,請?jiān)诎惭b后,先測試一下噴頭噴水的大小,以噴出來的水涌起來3-4厘米為標準。
電磁閥后的軟管接到加藥桶的上面那個接口,這是進水接口。
3、安裝細節,如圖3
圖3
主管道中的開關用于控制加藥回路中流量的大小,這可以控制射流器的吸力,即是說加藥回路的流量大的話,吸藥水的力度會更大,一般這個開關是打開一半左右。
射流器中間出口先安裝一下開關,再裝一個止回閥,然后將軟管接到加藥桶的下面接口處。
4、安裝細節,如圖4,監測儀取水點出來的軟管接到圖中所示的過濾器前端,余氯電極接在流通池左邊位置,PH電極接在流通池右邊位置,監測水流經流量計(流量通過過濾器前端的開關進行調整,一般設為1.5-2.0L/Min左右)再接一軟管,回到循環管道中。
圖4
5、安裝細節,如圖5,將從流量計接出來的回水軟管接回到管道中,接口的位置是沙缸后面的管道,一般接在離沙缸位置稍遠一點,以便有一定的壓力差。