游泳館/池及類似建筑的照明的設計細節:
首先,千萬不要忽略了人的生命安全。對于游泳館和浴室,國際電工委員會(IEC)標準和國家JGJ/T16-92規范都把它們列入特殊環境。國家對這類場所的燈具安全也有專門的規范、《游泳池和類似場所用燈具安全要求》(GB7000.8-1997)。
其二是我們在進行燈光設計,渲染空間氣氛的同時,如何能做到既滿足照明要求,又避免眩光效應呢?
1.?游泳館/池照明的特殊性
游泳館是特別潮濕的浸水場所。這種場所充滿潮氣并常有凝結水出現,易使燈具絕緣水平下降造成漏電或短路,人體阻抗也因皮膚浸濕而顯著降低,電擊危險大大增加。因此這種場所的電氣安全應予以足夠重視。
按電氣危險程度,游泳池劃分為四個區域:
0)區——水池內部;
1)區——離水池邊緣2m,其高度止于人能達到的高度2.5m處,對于跳臺或滑槽,該區的范圍包括其邊緣1.5m,高度2.5m處;
2 )區——1區至離1區1.5m的水平垂直面內,其高度止于離地面或人能達到的2.5m處;
3) 區——2區至離1區2.4m的水平垂直面內和0區、1區、2區高于2.5m至頂面處。
在0區內只允許用12V及以下的隔離特低電壓(SELV,即不接地的特低電壓)供電,其電源(如特低電壓變壓器)應設在0區以外,0區、1區內不允許設插座,在2區內設插座應由隔離特低電壓供電或用額定動作電流IΔn≤30mA的漏電保護器保護。
在0區、1區、2區內應作局部等電位聯結(LEB),做法見《等電位聯結安裝》(02D501-2)第10頁國家標準圖。燈具等電氣應具備以下防水等級:
0)區內為IPX8級(能按制造廠規定的條件長期潛水);
1)區內為IPX4級(任何方向濺水無有害影響);
2)區內為IPX2級(當外殼從正常位置傾斜15°以內時,垂直滴水無有害影響);
3)區內為IPX1級(垂直滴水無有害影響)。
2. 游泳館/池的照明方式:
我們要處理好游泳池水面反射引起的眩光效應,眩光的強度和光線與水面形成的入射角大小成正比。
所以,要避免采用安裝在墻上的光源作為游泳池照明。因為入射角大的光線,光不能很好地透入水中,會反射出眩光。好在吊棚上安裝IP21級的防水點光源作為泳池照明或在泳池邊柱子上用點光源朝吊棚照射并通過反射使光線射入水池的入射角減小,同時在水池內設置IP68級12V防水光源作泳池照明。
如果資金允許的話,建議水池內采用光纖點光源,這樣既安全(光纖點光源沒有電壓),又便于維修,還能根據需要將水渲染成藍色、綠色、黃色等產生較好的意境。
賓館內游泳池的照度宜控制在150LX左右,游泳館的照度標準要按照各種比賽項目、比賽級別來確定。一般訓練用游泳池的水面照度控制在600LX左右,比賽用游泳池的水面照度控制在1200LX左右,需彩電轉播的游泳池的水面照度控制在1800lx左右。
泳池外1區、2區的地燈和打樹的射燈應采用IP54級防水燈具,有條件采用光纖點光源好。洗墻燈應采用滿足IP21級的防水燈座裝40~80W防水PAR燈,投射方向應與泳池相背。頂棚應考慮應急照明,采用滿足IPX1級的防水點光源燈具,并結合做一些燈槽或采用在柱子上裝設滿足IP22級的防水射燈打頂棚做發光頂棚,但燈槽內的熒光燈須采用滿足IPX1級的YG4-1熒光燈。0區、1區、2區、3區的照明和插座均應采用IΔn≤30mA的漏電保護。線路的敷設應采用非金屬管以達到使導線雙重絕緣的目的。
相關文章